par christine » 21 Mai 2012 18:06
Tout d'abord, merci pour vos réponses.
Mon collègue et moi avons beaucoup progressé dans notre prépa. Nous avons laissé tombé les extracteurs et pris l'option des ventilateurs sur wagon. ( c'est un tunnel 2 voies). Il est très large, a une courbe en fin de tunnel. Par contre, j'ai remarqué lors de ma première visite, que l'aération naturelle n'est pas géniale car de chaque entrée du tunnel est prolongée par des parois d'une longueur de 150 ml environ.
Mais la flamme du briquet oscille quand même un peu au milieu du tunnel.
Et oui, Breizhoo, nous avons beaucoup de contraintes, suite à l'intoxication du tunnel de Nantes !
Cougourdou, je te remercie pour toutes les précisions de ton message (ce n'est pas fouillis) et c'est ainsi que nous allons procéder : détecteur, FFP3 + masque à cartouche si besoin. Formation à la sécurité approfondie pour le personnel, matériels portatifs électriques ...pour la poussière nous avons prévu d'arroser le tunnel avec les pompiers et d'arroser le ballast dans les trémies avant déchargement pour minimiser la poussière.
Un chantier réussit et un chantier sans blessé, donc nous allons tout mettre en oeuvre pour que cela se passe bien.